冷卻塔噪聲分析及控制措施

欄目:常見問答 作者:超級管理員 來源:本站 發布時間:2023-02-15 14:26:46 人氣:1586

冷卻塔噪聲分析及控制措施

近年來,隨著經濟的不斷發展,使得高層建筑也在不斷發展,同時,冷卻塔噪音對周邊的環境影響已經被越來越多的人們所重視。

我們根據平時項目實際實施累積的項目經驗,就冷卻塔噪聲的成因、性質進行分析,提出防治措施。

一般情況下,冷卻塔安裝在建筑裙樓的屋面。冷卻塔的主要噪聲為風機噪聲、塔體振動噪聲和淋水噪聲等。

當排風電機噪聲達到65dB(A)以上,在冷卻塔1m處的噪聲級一般會達到78-83dB(A)。

噪聲對高層建筑的客戶以及周圍居民區危害較大,妥善處理好冷卻塔噪聲對周圍環境的影響問題已成為環保綜合治理的熱點。

 

冷卻塔噪聲源分析

冷卻塔是一種熱交換設備,它的聲源有以下三個方面。

其一:風機噪聲,主要分為散熱風機的機械噪聲和風機進排氣空氣動力性噪聲,特性為低頻。

其二:冷凝器的布水系統和收水系統產生的落水噪聲。

其三:水泵、配管和閥門引起的塔體振動,從而產生機械噪聲。

風機噪聲

冷卻塔風機噪聲頻譜一般呈低頻性,而典型的淋水噪聲頻譜特性呈寬頻帶,但是實際測得冷卻噪音的頻率較低,因此很多人認為冷卻塔的主要噪聲是風機噪聲。

冷卻塔風機噪聲安裝在冷卻塔上部的風機主要是逆向抽出的,以此來達到降溫的目的,而風機的高速旋轉會產生空氣動力性噪聲,旋轉中的多個葉片作用于氣流,然后引起氣壓和運動速度呈脈動變化產生的,其旋轉部件的不平衡會導致結構發生振動,從而產生振動噪聲。

由此,風機噪聲是由風機葉輪帶動的空氣噪聲和風機運轉時振動引起的噪聲。

落水噪聲

冷卻塔落水噪聲冷卻塔的循環水從上部噴淋管流下,經過自由落體會產生沖擊噪聲,與落水速度的平方成正比,與撞擊水面的四次方成反比。

機械噪聲

冷卻塔塔體噪聲冷卻塔塔體機械的噪聲主要來源于機器部件的振動,機器的零件都會在工作中發生彈性變形,然后產生振動。

具有彈性的機械部件將振動能量傳播到輻射表面時,就會經過空氣傳播出去,形成機械噪聲。

冷卻塔噪聲的頻率成分較復雜,噪聲在各頻段的能量都較大,且以低頻成分為主。

根據冷卻塔噪聲頻率特性分析,以及噪聲的質量控制標準,可以通過設置消聲器、隔聲罩、聲屏障等方式實現對冷卻塔噪聲污染進行綜合治理。

冷卻塔噪聲控制方案

基于對冷卻塔的現場測試分析與設計實施,在不影響冷卻塔正常工作的前提下,提出了以下幾種冷卻塔噪聲綜合治理方案:
01 

在風機出風口上方緩流區處設置消聲器,可以有效阻止噪聲能量的傳播。

02

對冷卻塔原有出風口進行吸聲處理,在不影響風量的情況下,有效吸收透射的噪聲能量。

03

冷卻塔周圍設置吸-隔組合式聲屏障,確保所有噪聲敏感點都處于聲屏障的聲影區內。

04 

在冷卻塔進風口設置消聲器,可以有效阻止噪聲能量的傳播。

05

根據現場的實際情況,本設計中所有的降噪設施都需要進行防銹、防潮處理。


                                                         結論

通過設置消聲器、隔聲罩、聲屏障等技術措施實現對冷卻塔噪聲污染進行綜合治理,并通過驗收,測得各噪聲敏感點噪聲聲壓級均值達到gb3096-93《城市區域環境噪聲標準》中功能區標準的要求,且滿足設備通風散熱等功能使用。

通過實際測量的噪聲值,進行噪聲處理措施的實際效果,可以滿足達標的需要。

冷卻塔經過治理后噪聲達到標準并且設備本體運行良好,可以為冷卻塔及相關方向噪聲綜合治理提供技術參考。

 